正在加载...
全部回答(4 )
上表中为冷冻泵冷却泵流量配备经验数值,按此流量选择没有任何问题,至于水泵的选择需要计算出扬程后进行选择
1、冷冻水泵流量确定:通常为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2);也可按照L=Q*(4.5~5)℃*1.163*(1.15~1.2)计算,其中Q为制冷主机的制冷量;
2、冷冻水泵流量确定:通常为冷水机组冷却水量的1.1倍。也可以参照L=Q*(4.5~5)℃*1.163计算,其中Q为制冷主机的制冷量;
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 571 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
