土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 必须设主变和备变吗?
电业局为我司设计了一个小区配电,凡公用电的变压器均设了主变和备用变压器,小区内共四个专变配电间:315/315/630/800各一主一备。设备用变压器是不是强条?相同容量的变压器间进行握手联络应没问题,可省掉备变,不同容量变压器间可不可以握手联络呢?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    “四个专变配电间:315/315/630/800各一主一备。”
    总用电设备是多少,四个配电室8台变压器的运行方式是怎样的?
    2009-07-23 20:18:23 来自 PC 评论 举报
  • elec
    如短路电压百分比相同,可并列运行,变压器可考虑暗备用。
    2009-07-23 09:47:23 来自 PC 评论 举报