发布于:2009-07-22 21:40:22
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
有一台热水锅炉SHL400-115/75/10-A2,和、额定供热量为400*10^4Kcal/H,锅炉进口管径DN125,出口DN150,请问正常情况下,锅炉阻力是多少?
我这里是两台锅炉并联,供热面积是10万平方米,原水泵流量160吨每小时,H=55.5米,今年想换一台流量为300吨,H=32米的水泵,能否满足运行要求,供热半径为700米,锅炉进出口母管为DN300,锅炉旁通为DN125。
肯请各位高手指点,谢谢了。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
aoyisuifeng
沙发
每一台锅炉都应该有详细的水力计算书,看看里边就知道啦
2010-02-10 13:16:10
赞同0
-
tongshijun
板凳
有一台热水锅炉SHL400-115/75/10-A2,和、额定供热量为400*10^4Kcal/H,锅炉进口管径DN125,出口DN150,请问正常情况下,锅炉阻力是多少?
2010-02-01 10:42:01
赞同0
加载更多回复 举报
我这里是两台锅炉并联,供热面积是10万平方米,原水泵流量160吨每小时,H=55.5米,今年想换一台流量为300吨,H=32米的水泵,能否满足运行要求,供热半径为700米,锅炉进出口母管为DN300,锅炉旁通为DN125。
回复 举报