求助:密集绝缘型母线槽允许温升

发布于:2009-07-22 21:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位一条2006年底投运的密集绝缘型母线槽,额定电流5000A,用于连接变压器低压出线与进线柜。目前,实际负载电流3300A左右,母线槽外表温度最高达98°C,两侧出口温度最高达116°C。变压器侧是软连接,黑色热缩绝缘套完全脱落,配电柜侧天蓝色绝缘材料(不清楚是什么材料)开裂、变色比较严重。我们很担心会出问题,但查不到相应的规范,厂家早就不知所踪了,只好求助各位大大,谢谢了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • y806099267
    y806099267 沙发
    楼主:你提出的问题虽然过去了7年之久、但是你遇到的这样的问题应该是很多的项目上多有发生、母线的外壳温度达到了98度肯定是不符合要求的、估计母线内的铜排规格是有偷工减料的情况发生了、我很是想知道你们单位的那根母线现在的运行状况?
    2016-07-18 22:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • eastfox7619
    eastfox7619 板凳
    谢谢,我去找找:handshake
    2009-07-23 22:43:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。