地下室侧壁与底板链接问题

发布于:2009-07-22 16:23:22 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
有个工程:地下室侧壁由于受到土压力和水压力作用,侧壁底端弯矩比较大。但是地下室底板是构造防水底板,厚度比侧壁厚度还小,底板构造配筋。见下图 请问这样做合适吗?侧壁和底板链接角处,感觉不合理。底板刚度是不是太小了? 请教我。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shevano7
    shevano7 沙发
    有个说法是:侧壁与底板(基础)连接,底板(基础)视为侧壁的固定支承时,底板(基础)的厚度必须大于侧壁,可根据地基的土质情况取1.2~1.5倍侧壁厚度,并将底板(基础)外挑。
    2011-12-09 11:47:09

    回复 举报
    赞同1
  • simpledeer
    simpledeer 板凳
    侧壁下设基础梁,截面宽宜大于壁厚,梁高视跨度定,不宜太小。另底板可外挑一段,挑出长度一般不小于侧壁厚。采取以上措施的目的是使边界条件满足嵌固端计算假定。

    [ 本帖最后由 simpledeer 于 2009-7-23 09:13 编辑 ]