土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混结构中的折板楼梯跨度问题

砖混结构中的折板楼梯跨度问题

发布于:2009-07-22 16:21:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,请问在砖混结构中,按照101-2图集中,选用FT型,折板楼梯计算的跨度,应该从哪里算起呢?楼梯斜段投影总长为3m,楼梯总跨度为5m。下面是图集中相应楼梯的截图。


未命名.jpg

[ 本帖最后由 xcqilove19 于 2009-7-22 16:38 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    坦白讲,个人认为这种楼梯结构的受力并不明确.但是在目前环境下很多情况下都有采用.图集上也有的.
    我也用过.
    做的时候是按总跨计算的.
    你可以看一下L04G306
    希望大家讨论,说出自己的想法.
    2009-07-22 18:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • xcqilove19
    xcqilove19 板凳
    如果按单边支撑的话,我计算的梯板厚度是150mm,受力筋是8mm@180,好像不是很合理。下面的图就是我画的楼梯
    未命名.jpg

    [ 本帖最后由 xcqilove19 于 2009-7-22 16:37 编辑 ]
    2009-07-22 16:36:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预制板的补空>300mm该如何配筋

图集上只有<300mm的大样,由于构造柱附近没法放预制板,所以出现了将近800mm的补空,请问该处该如何配筋(跨度是4.2m的)

回帖成功

经验值 +10