土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 找钢框架结构和网架结构施工组织设计

找钢框架结构和网架结构施工组织设计

发布于:2005-05-28 14:53:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
想找一份钢框架结构和网架结构施工组织设计。大家给点建议吧

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zlkcbww
    zlkcbww 沙发
    :) 谢谢 。。。。。。
    2009-09-17 16:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • xinshouxieyu
    xinshouxieyu 板凳
    2. 网架的安装:
    2.1.准备工作:
    ①设临时设施和安装支承架。
    ②检查、复核预埋件的尺寸误差,标高是否在公差范围内,必要时作相应调整。
    ③复检运至施工现场的网架构件,对构件分类堆放。
    ④网架安装方法——高空散装延伸安装法——关键工序。
    2.2.1.基准网架的安装:
    安装网架开始,利用安装好的支承架,通过卷扬机或吊车把网架构件吊至支承架上,采用高空散装法,先装三个上弦网格和二个下弦网格,以此块网架作为基准,向四周扩展。
    2.2.2.基准网架安装调整固定后,利用网架刚度大,稳定性好的特点,即可承受一定的荷载,在网架上弦球立起悬臂扒杆吊,由卷扬机起重或人工拉滑轮作为起重工具。
    2.2.3.采用空中单元延伸散装法,沿着基准网架,向两边扩展,方法为:在地面组装好单元节点,每单元节点以一个钢球四根杆件为宜;利用卷扬机把单元节点吊至空中就位。安装工人坐在节点上,待高强螺栓对准钢求上的螺孔后,拧紧,即完成一个单元节点的安装。以此安装顺序延伸扩展下去,直到整个网架安装完。
    2.2.4.安装支托、柃条、安装,用水准仪对网架下弦5个节点测量,计算网架挠度,是否符合网架设计施工规范,再作相应调整,再安装柃条、天沟板等。
    2.2.5.所有网架构件安装完毕,经质检部检查合格后,先用防锈漆把运输、安装过程中损坏部分补油后,再刷上面漆,即防火漆。
    2.2.6.因本工程网架造型限制,铺设屋面彩钢板时,应考虑垂直运输、防水、彩钢板进行裁剪、搭接、压条变形再进行四周封边、包角。
    2.2.7.技术措施:
    ①网架在组装单元节点前,必须对零部件反复进行检查,按顺序对号入座。
    ②组装完每个单元节点后,用加力板手检查螺栓的拧紧度。

    ③边安装边用经纬仪和水平仪检测网架的位置误差。
    ④网架安装一定面积后,下弦用临时支撑支承住,以校正其下弦标高。
    ⑤整个网架安装后,重新检查紧固螺栓一遍,调整好后卸下临时支撑。
    3、排水天沟的焊接安装:
    是保证该工程防水的关键工序,稍为忽视就前功尽弃,因此在操作人员的选择上,必须要有从事电焊作业多年,并有上岗证的电焊工,驳接时,要拉线,使水沟在一定直线上,焊接时驳接口,不能出现弧坑焊瘤、焊渣,气孔等现象,驳接完后,涂上防锈漆,然后再刷上面漆,焊接时水沟底板接头要平以防阻水。

    五、质量与安全文明施工措施:
    (一)质量保证措施:
    1、严格按设计图纸和国家规范组织施工和质量检查,确保工程质量。
    2、构件加工实行“三检制”即个人自检测(初检)、车间中检、质检部终检。
    3、每一构件,用表格形式记录每道工序的加工操作者、检验者和质量情况。
    4、材料关:材料进厂必须有质保书,进厂后按规范进行抽检,检查钢材的化学成份和力学性能,必须符合规范和设计要求。
    5、网架杆件、锥头、封板、套筒、高强螺栓、紧定螺钉、支座均严格按照设计图纸要求制作。在制作全过程中,切实遵循经检验不合格的毛坯件及材料不投产,不合格的半成品不转工序,不合格的零件不拼装焊接。
    6、钢管开料及上述零件制作完成后,均应经质检部门检验,确认符合图纸要求方可拼装点焊。
    7、拼装点焊杆件在专门拼装台上进行,钢管与封板(锥头)间的焊缝间隙两端均匀、尺寸保证、预留相应焊缝收缩量,确保杆件施焊后的长度。
    8、杆件焊接后,用超声波或磁粉探伤,检测焊缝质量。
    9、螺栓球在制作过程中,从材料的化学成份及机械性能均应符合钢号的要求,毛坯应无裂纹,不圆度应在规定范围内,方能上专用机床上加工,并精确分度、切削平面、钻孔、攻丝。一个球完工后操作者应按图纸要求对照检查,打上钢印、编号并经质检部门检验认可后方可投入使用。
    10、网架杆件焊接后打上焊工代号钢印,责任落实到人。
    11、焊工经过国家有关部门考核合格方可上岗施焊。
    12、节点进行拉力破坏性综合试验,检查高强螺栓的抗拉极限承载力,杆件及焊缝强度、锥头底板(或封板)的抗剪强度。
    13、所有构件表面除锈后,才涂上除腐涂料。
    14、各零部件在安装前,按图纸进行复查,装配后用加力扳手检查网架螺栓的拧紧度,边组装边检查网架的标高。
    15、网架安装好,必须检查焊接部位是否可靠,用油灰堵上多余的球孔。
    (二)安全措施
    1、施工过程中,施工人员上岗必须进行安全教育,做好安全技术交底,要求操作人员严格执行操作规程。现场施工时,做好文明施工,并要有一定数量的安全标牌。
    2、高空作业者一定要扣上安全带,严禁穿硬底鞋上高空,地面操作人员一定要戴安全帽。严禁吊物下站人。电焊作业者一定穿上绝缘胶鞋,易燃、易爆物品必须离火源规定范围之外。
    3、现场用电由电工专人负责接线,电线、用电设备按规范挂设,各种接电装置要安全可靠,并有防雨措施,不乱挂乱接线,严禁非电工乱接线。
    4、各类机械设备操作专人专管和操作;不用时,切断电源开关。
    5、在大风时,不能高空吊装,大暴雨后,先检查现场各项设施的安全,才能继续作用。
    6、平台架搭设必须符合安全要求,挑板要铺设平稳,先检查后使用,严禁高空抛物。
    7、施工现场设安全检员一人,负责日常安全检查,发现隐患应及时报告,现场施工员、班组长要经常检查安全工作。网架安装时禁止非施工人员随意进入施工现场。
    六、工期进度计划
    1、总工期60天:
    2、工厂内网架构件、备料、加工制作时间:20天。
    3、现场安装时间:40天(包括安装队进场、临时设施搭设、构件运输、现场预埋检测、施工工具进场、铺设设施准备等)。
    七、施工平面设计及主要施工机具人员安排:
    1、住宿工棚35m2;临时仓库20m2,临时厨房20m2。
    2、现场人员配备:现场技术人员1 名,施工管理员1名,质安员1名,安装队2个班组,每班组13人,设班长1名。
    八、现场主要设备配置计划:
    1.交流电焊机 22千瓦 3部
    2.经纬仪 1部
    3.水平仪 1部
    4.钢卷尺 50米 2把
    5.钢卷尺 5米 4把
    6.胡芦 2T 6付
    7.麻绳 12捆
    8.安全带 25条
    9.安全帽 35个
    10.切割机 2台
    11.气割 2付
    12.电缆线 50 M2 200米
    13.千斤顶 5T 3个
    14.安装网架工具 2批
    15、汽车吊 8T 1台
    xx局xx分局
    2002年6月x日
    2009-06-23 16:33:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

祝贺钢结构又添新版主fasterman_2008

钢结构版块这几个月的表现不错,和大家的支持离不开!现在钢结构版又添fasterman_2008斑竹,希望大家继续支持钢结构版块,我们将继续努力,为大家提供更好的学习空间!

回帖成功

经验值 +10