土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教,如何确定自动喷水灭火系统设计中的作用面积?

请教,如何确定自动喷水灭火系统设计中的作用面积?

发布于:2005-05-28 14:28:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统设计规范中5.0.1 条的不应低于表5.0.1 的规定该如何理解?其中喷水强度当然是不低于了,可作用面积也是不低于吗?如果是不高于的话,那么6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定: 1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。又如何理解?800只喷头的作用面积怎么也超过表5.0.1 中规定的作用面积了,这又当如何理解啊?请各位大虾指教一二啊!!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • qbs111
    qbs111 沙发
    在最不利点的区域找出大于160平方的范围作为作用面积,计算作用面积内的喷头及流量和压力
    2009-06-01 15:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • liying244
    liying244 板凳
    这个问题我也没弄懂:L
    2009-05-31 19:57:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层立管需设置软管?

看到一些高层(二十多层)样图,发现消防立管上加设不锈钢软管,是经验还是必须啊

回帖成功

经验值 +10