土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:第二阵型比第一阵型平动好

请教:第二阵型比第一阵型平动好

发布于:2009-07-22 13:58:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0173 179.67 0.79 ( 0.79+0.00 ) 0.21
2 1.0114 89.72 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.9045 179.91 0.21 ( 0.21+0.00 ) 0.79
4 0.3084 0.31 0.93 ( 0.93+0.00 ) 0.07
5 0.3075 90.29 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2670 179.88 0.07 ( 0.07+0.00 ) 0.93
7 0.1697 0.03 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
8 0.1655 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1429 179.89 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
10 0.1143 0.01 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
11 0.1087 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.0960 179.91 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
13 0.0833 180.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
14 0.0773 89.99 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.0686 179.95 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
异形柱结构

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • user
    user 沙发
    1、你的周期比没有问题。是多层吧,多层无周期比的要求。
    2、计算结果可用。所提的问题与你的结构布置有关,可以通过削弱X轴方向内部墙、柱的刚度来解决;也可以不调整。

    [ 本帖最后由 user 于 2009-7-22 16:49 编辑 ]
    2009-07-22 16:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • qxldcy
    qxldcy 板凳
    结论合理吗? 还有异形柱结构有周期比限制吗 异形柱结构规范里没看到相关规定啊
    2009-07-22 14:00:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手:pkpm中墙间荷载,节点荷载为0 需要输入吗?

请教高手:pkpm中墙间荷载,节点荷载为0 需要输入吗? 谢谢!!

回帖成功

经验值 +10