土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库的风口面积

车库的风口面积

发布于:2009-07-22 11:46:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位高手我想请教个问题,请问在哪可查到排风口风速取值的相关资料。
我正在做个车库通风,平常出地面的排风口风速我都是控制在3m/s .可是这次建筑的就不让做到那么大,最小也只能让我做到7m/s.还只是百叶面积.
怎么讲都讲不过他们,除非拿出相关资料的依据来.以前是有在哪边看到过.可是现在就是找不到了.有哪位大虾指导一下啊.十分感谢!
  • fengxu0751
    fengxu0751 沙发
    很多人看问题都只看表面,不看实质!为什么要限制风速?考虑1:噪声。2.压力损失。3.出风口会否直接对人有影响。所以你连出风口都没说放在哪?如果是室外马路边且不会直吹人应该也是可以的,你充这三点分析下,认为不行就不行,出了什么事情的话让他们负责
    2009-07-23 08:57:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:厨房通风问题

请教以下情况需要设置几台风机最经济地下室厨房按40~50次换气计算,局部排气罩排65%的风量,排风机排35%的风量,补风是排风的80%~90%。以地下一层无自然通风的500平米,层高6米,该防火分区为800平米来示例的话,厨房排气总量为120000m3/h,局部为78000m3/h,排风机为42000m3/h,补风量为96000m3/h.平时通风(局部排风的排气罩不开启),50%送风量为21000m3/h,