玻璃钢管,用于工厂消防管网.其试验压力应该怎么确定呢.标准上说是three times of allowable stess. 具体的公式不记得了.请高手指教.这些数据应该怎样确定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lian_jing
沙发
我认为静压是指顶层与底层之间的高差,跟加压稳压泵扬程没关系。泵的扬程在它运行时,是动压或全压。在无泵情况下,系统满水时,底层消火栓栓口静压力为0。80MPa。这时打开栓口,静压转为动压,栓口动压为0。80MPa》0。5MPa,减压0。3MPa。加压稳压泵给顶层加压的同时,底层更超压。
2005-05-30 23:32:30
赞同0
-
leepoint
板凳
我都是按照稳压设备设定的自动停泵压力 计算的,否则静水压力就超了,各位是否还有其他见解
2005-05-30 12:07:30