讨论问题:高规中消防静水压力不超过80米为分区依据

发布于:2005-05-28 13:21:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规中消防静水压力不超过80米为分区依据,水压的点应该是消防水箱的最高水位还是最底水位?如果加上稳压设备呢?这个计算该怎么算?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lian_jing
    lian_jing 沙发
    我认为静压是指顶层与底层之间的高差,跟加压稳压泵扬程没关系。泵的扬程在它运行时,是动压或全压。在无泵情况下,系统满水时,底层消火栓栓口静压力为0。80MPa。这时打开栓口,静压转为动压,栓口动压为0。80MPa》0。5MPa,减压0。3MPa。加压稳压泵给顶层加压的同时,底层更超压。
    2005-05-30 23:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • leepoint
    leepoint 板凳
    我都是按照稳压设备设定的自动停泵压力 计算的,否则静水压力就超了,各位是否还有其他见解

    2005-05-30 12:07:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。