土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 干式消火栓系统和湿式系统在设计上有何区别

干式消火栓系统和湿式系统在设计上有何区别

发布于:2009-07-22 09:25:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在设计干式消火栓系统时和湿式到底有何区别?是不是湿式系统不充水,只在最高点加排气阀,在进水管处加快速启动阀就可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nemoca
    nemoca 沙发
    不懂了....干式消防立管,进水管处加快速启动阀,这个怎么联动?还是手动?
    2011-05-28 18:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • 瓦卡瓦卡
    瓦卡瓦卡 板凳
    干式的是火灾时主要靠消防车从外部供水。管道顶部是要有快速排气阀的,这个是规范规定的,进水管处加快速启动阀没有类似的做法好像,能做到加设排气阀的话还是加设排气阀吧,管道内的气体排除重要。
    管径小点儿,要求最小管径80就可以了。
    2009-07-22 09:42:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑灭火器配置设计规范 GBJ 140

第一章 总则第 1.0.1 条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。第 1.0.2 条本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。第 1.0.3 条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。

回帖成功

经验值 +10