土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ FTB1带选择性保护小型断路器(SMCB)新产品资料共享

FTB1带选择性保护小型断路器(SMCB)新产品资料共享

发布于:2009-07-22 08:53:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
感谢各位工程师对法泰的FTB1带选择性保护小型断路器(SMCB)新产品的大力关注,应大家的要求,我把介绍资料上传供大家下载了解,希望各位多提宝贵意见,共同来探讨终端配电系统方面如何来提高可靠性和稳定性方面的问题,同时希望版主置顶

[ 本帖最后由 ftdq 于 2009-8-13 13:13 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    这个我估计难说
    2011-10-27 10:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • 蔡氏太极拳
    我也来顶一下。
    2011-10-27 09:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教事故照明回路中用交流断路器好还是直流断路器好

请教事故照明回路中用交流断路器好还是直流断路器好一个项目中,事故照明电源从交直流切换屏取,正常照明220V交流,事故照明切换成220V直流,设计的是G65H(北京人民的,10KA分断能力)系列交流1P断路器,现场实际采购的是德力西DZ47系列1p交流断路器(6kA分断能力)现场调试中,发现断路器接在直流电源时直接烧掉了。现场调试人员要求更换为直流1p断路器,并且已经试验过了,可行。我翻阅了一些资料,都说交流微断可用于直流回路控制,在选择断路器额定分断能力时,采用的是Ics = KC ,C 为电池容量,单位为Ah ,K 为系数,10 ≤K < 20 ,计算式K取10,电池容量为700AH,所以,Ics>7000A,所以选择的是10kA断路器,我觉得设计的没有问题,我们其他项目也都是选用的1p断路器也没有出现问题。

回帖成功

经验值 +10