土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 国产风机盘管的现状与发展建筑节能,

国产风机盘管的现状与发展建筑节能,

发布于:2005-05-28 11:29:28 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
提要:在有关行业标准误导和束缚下,国产风机盘管长期陷入追求高冷量、低噪声的发展误区,产品更新换代远远滞后于国外厂商。目前生产的低静压、高焓差、性能单一的三排管机组,既满足不了空调设计规范要求,又很难取得令人满意的空调效果;发展以两排管风机盘为主导的高静压、低焓差和多种焓差的产品,则是国产风机盘管的发展方向。
关键词:风机盘管 行业标准 送风静压 风量 供冷量 送风焓差 换气次数
近年我国风机盘管制造业快速发展,年产量已从八十年代初的数千台激增到目前的五十多万台,但产品性能却长期徘徊于国外七十年代水平。这种低水平下的快速增长,前景不容乐观。
八十年代中期,以美国特灵、约克、开利等公司为代表的国外风机盘管制造业,已相继完成了产品的更新换代,并推出了一代全新产品。当时我国空调行业正陶醉于国产风机盘管在冷量、噪声等孤立参数上接近国外产品而忽略了综合性能和使用效果上的真实差距,以致这次产品更新换代未能在我国空调界引起任何反响。实际上,国外最新一代风机盘管无论在性能、品种及空调上都要领先于我国产品。
2 国产风机盘管的主要差距空气调节是借助空调器或末端装置向房间连续或断续输送具有一定温差的送风来保持房间的热湿平衡和温、湿度要求。当送风冷量与冷负荷处平衡状态时,空调精度仅取决于送风温度和换气次数。送风温差越小、换气次数越多、室温梯度和波动幅度越小,空调精度也越高。所以GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》中,对不同精度要求的空调房间的最大送风温差和最低换气次数都要作出明确规定:如夏季舒适性空调,送风温差不宜大于10℃;换气次数不宜少于每小时5次。供冷量仅能表示风机盘管消除冷负荷的能力;空调效果优劣则取决于实际风量和送风焓差。从理论上讲,针对不同冷负荷、不同使用要求的空调场合,应该选用不同风量、不同焓差的机组,才可能取得最佳空调效果。
我国行业标准JB/T4283-91《风机盘管机组》中对产品的风量、供冷(热)量、单位风机功率供冷量、噪声、水阻力等参数都要作出统一规定,还在配套标准JB/T50056-95《风机盘管机组产品质量分等》中规定按以上参数大小来划分产品质量等级。上述规定不仅造成国产风机盘管性能单一、低静压、高焓差、实际风量不足、送风温差过大,实际性能和使用效果的不良倾向。
相比之下,国外厂商则更注重不断提高产品性能和使用效果。目前,不同风量的产品中,不仅有了2排、3排、(2+1)排等不同冷、热量的单一盘管或组合盘管,而且还提供高静压、标准静压、低噪声等不同送风静压的产品。因而同一名义风量中,就有多种不同静压和不同焓差的产品可供选用。这与目前仅有单一一种低静压、高焓差产品的国产风机盘管相比,其差距是显而易见的。3 提高暗装风机盘管的送风静压
暗装机组约占风机盘管销售量的70~80%以上。暗装机组的性能则代表了风机盘管产品的总体水平.
我国行业标准JB/T4283-91规定:风机盘管(无静压机组)的名义风量要在盘管不通水、进出口静压差为零的条件下进测试。由于暗装机组使用一般须加装送回风格栅、过滤网和短风管,加上盘管凝露、滤网积尘等,都会使风阻力加大,实际风量下降。实际风量不足,又将引起供冷量下降。所以按JB/T4283-91测试条件确定的暗装风机盘管的名义风量、名义供冷量等参数,实际运行中都是不能再现的。
1990年标准修订时,虽然增加了有静压机组的提法,但风量、冷量、噪声等指标都是根据无静压机组制定的,并未作出相应修改,有静压机组根本无法通过该标准的检验。
目前我国厂家按行业标准生产暗装装机组,都属于无静压风机盘管,不仅送风静压低,实际风量严重不足,而且产品体积和重量都偏大,一般要比国外同型号产品大出50~100%,原材料和能源消耗都远远高于国外产品。所以若提高国产风机盘管的总体水平,首要是提高暗装机组的送风静压
4 生产多种焓差的风机盘管
选择风机盘管,供冷量大小取决于计算冷负荷;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。不同冷负荷、不同使用要求的空调房间,冷量的风量的匹配不应是一成不变的。即使空调要求和净容积相同的房间,因气倏条件、朝向或围护结构等差异,也会导致冷负荷的不同,显然须使同不同焓差的风机盘管,才能满足对供冷量的不同需求。使用等焓差风机盘管,即使按冷负荷选择不同供冷量的机组,也有可能导致低负荷房间因风量和换气次数不足而造成室温梯度和波动幅度过大,降低空调精度和舒适性;如果使用相同风量的机组,又可能造成高负荷房间因供冷不足而无法保证温、湿度要求。所以不同使用条件和要求的空调房间,应分别选用不同焓差的风机盘管。节能建筑,生态建筑,可持续建筑,建筑能耗,建筑能源
5 发展两排风机盘管减少送风温差、增加换气次数,有助于提高空调精度和舒适性。同样供冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果,同时还能缩小盘管传热面积和机组外形尺寸。所以

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 变风量顾问
    并且不注重研发,这就是为什么大学生学而无用的原因之一!!
    2006-02-23 09:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • 变风量顾问
    主要是只有眼前的利益阿,不去追求更高得更长远的利益!

    投入太少,技术太低
    2005-05-28 14:40:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

行业脉动

返回版块

12.08 万条内容 · 81 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻璃对空调负荷及建筑能耗影响分析

1. 概述  中国的建筑师们在越来越多的民用建筑中大面积采用玻璃或玻璃幕墙。对于普通透明玻璃来说,玻璃窗面积越大,室内自然采光面积大,但是夏季通过玻璃进入室内的热量就越多,冬季室内通过玻璃散发出去的热量也越大。为了满足建筑师的创意和节能的需求,出现了低辐射镀膜玻璃(Low-Emissivity Coated Glass,简称Low-E玻璃)。近年来在国内外都有大量使用,Low-E玻璃在冬季能有效地阻挡远红外热辐射,防止室内热量的散失,夏季能阻止太阳直接辐射,减少室内的日射得热,同时又不影响室内采光。从理论上基本解决了这个问题。但是实际的情况怎么样,Low-E玻璃可以适用于哪些地区?本文通过计算和模拟结果来讨论这个问题。

回帖成功

经验值 +10