土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜问题,急!

低压柜问题,急!

发布于:2009-07-21 17:12:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位:
低压柜内母线相间及对地净距有没有国家标准要求,我们工艺要求20mm(工艺文件也是原来就这样规定的,现在找不到出处了),还能再小吗?如今遇到困难,只能保证15mm,需要权威文件说服工艺。
谢了!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • qmzhm
    qmzhm 沙发
    引用: 20楼上 15CM是可以的,GGD柜的就是15公分的
    单位,应是mm.毫米.
    2009-08-08 14:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • boomboom0
    boomboom0 板凳
    注意钣金件的毛刺(工艺要求),会破坏你的允许最小电气间隙。
    2009-08-07 23:13:07

    回复 举报
    赞同0