实际工况下的蒸发温度

发布于:2009-07-21 16:59:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
液体冷却温度范围-15到10度,设计蒸发温度为-20度。
那么当被冷却的液体维持在5度时,其蒸发温度是不是为0度(5-5=0),还是-20度?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • saraqingbo
    saraqingbo 沙发
    蒸发温度比被冷却液体高几度,高不了那么多(20多度)。0度左右。
    2009-07-31 17:08:31

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    当然是0度左右。
    2009-07-22 06:34:22

    回复 举报