在无功补偿中,标配的电容容量值都是指在额定状态下的电容值
但是实际电力系统和标准额定都存在一定的偏差:
比如:
一台690V/50Hz/400Kvar/串7%电抗的无功补偿设备
其内部电容名牌参数如下
额定电压:800V
额的频率:60Hz
额定容量:400Kvar
实际运行中总的电容值为:400Kvar*(50Hz*690V*690V)/(60Hz*800V*800V)=248Kvar
依据:
1 容抗用 Xc 表示,电容用 C 表示,频率用 f 表示
   Xc1(2πfC)
2 无功功率用Q表示,电压U,电流I
Q=U*I=U*U/Xc
3.由1.和2.得Q正比于电压的平方、正比于频率。