土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿中无功容量在不同电压、频率下的换算

无功补偿中无功容量在不同电压、频率下的换算

发布于:2009-07-21 15:27:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在无功补偿中,标配的电容容量值都是指在额定状态下的电容值
但是实际电力系统和标准额定都存在一定的偏差:
比如:
一台690V/50Hz/400Kvar/串7%电抗的无功补偿设备
其内部电容名牌参数如下
额定电压:800V
额的频率:60Hz
额定容量:400Kvar
实际运行中总的电容值为:400Kvar*(50Hz*690V*690V)/(60Hz*800V*800V)=248Kvar
依据:
1 容抗用 Xc 表示,电容用 C 表示,频率用 f 表示
   Xc1(2πfC)
2 无功功率用Q表示,电压U,电流I
Q=U*I=U*U/Xc
3.由1.和2.得Q正比于电压的平方、正比于频率。
  • xueqing1121
    xueqing1121 沙发
    希望对做无功补偿设计的朋友们有所帮助。。。。
    如有错误之处敬请指正,如有不同意见和算法欢迎共同探讨。。。。
    2009-07-21 15:31:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小弟想转行干弱电,请诸位大虾多多指教

因为种种世态炎凉(此处省略3000字),我想转行干弱电这行,我同学也有几个是弱电公司的,听他们说几乎也是在现场管理下什么的,因为我们不是纯粹的弱电专业,我是建筑电气的,所以不很了解市场上弱电公司的一些具体的工作程序。请问下初入这行一般做些什么工作。 请大家帮忙说的细点,跪谢。

回帖成功

经验值 +10