正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(21 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
内走道排烟问题。建筑的内走道需要排烟,可是在一层和大厅相连,大厅上空是二层的顶板,不知道该怎么处理请大家帮帮忙不知道怎么处理,详情见图.......[ 本帖最后由 zhouxu360 于 2009-7-21 10:40 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这是唯一的定义,但是设计做多了,你就会无力去改变每个审图人员的想法,因为全国规范没有定义,因此不同地方的审图人员各自有各自的定论。如几层自动扶梯组成的高大空间会认为是中庭(自动扶梯的短边必小于6m)。
为了图省事,避免审图麻烦,慢慢形成了以下做法:
1、像门厅这种有挑空的,考虑排烟,自然或者机械,三层及三层以上按中庭计算换气次数,二层的按面积计算。
2、门厅二层及二层以上回廊,包括一层不挑空区域,不管是否与门厅在一个防火分区,均单独划分防烟分区,单独设置排烟口。(上海规程有回廊单独设置防烟分区的要求,这一做法我们延伸到了全国所有项目)
这样通过审图非常方便。
回复 举报