六万吨地下水厂用什么消毒设备安全、经济?是次氯酸钠还是二氧化氯?请专家和厂家给予帮助!谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mengyan197206
    mengyan197206 沙发
    氯、氨投加时间间隔对氯胺消毒副产物的影响
    试验的水样采用滤后水,氯的投加浓度为5mg/L,在氯投加后立即进行混合,根据设计好的时间间隔投加氯化铰溶液,氨氮的投加量为1/4的余氯,加入氨氮后轻轻混匀,20℃反应24h,采用抗坏血酸终止反应。试验的结果如图2-16。结果表明:氯与氨氮的投加时间间隔越长生成的副产物越多,三氯甲烷的生成量由lOm in的13.61ug/L增至360min的41.01ug/L,三氯乙酸也由5.7ug/L增至13.58ug/L。所以对于停留时间长的笔架山清水池(停留时间为4h和6h)的消毒,不适合采用一次性投加氯,而应采用两点投加或采用先投加氯后投加氯胺的方式,在满足对细菌灭活的基础上投加氨形成氯胺,避免一次投加氯所产生的消毒副产物超标的问题。
    实验的结果同氯消毒副产物与氯接触时间之间的关系结论相一致,自由氯接触时间的延长会导致消毒副产物的生成量,因此应该减少自由氯的接触时间;同时,采用氯胺进行消毒,消毒副产物的生成量不会由于接触时间的延长而消毒副产物生成量大量升高,以及采用自由氯进行消毒,消毒副产物的前体物与自由氯能够在短时间内快速反应,将使得氯胺进行消毒副产物时,前体物的数量减少,以及氯胺对消毒副产物的产生量较氯弱,所以采用先氯后氯胺的消毒方式进行滤后水消毒,为了减少消毒副产物的生成量,尽量减少自由氯消毒的时间。
    2009-08-10 15:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • jinan198267
    jinan198267 板凳
    学习一下,现在还可以用氯胺了,这是新技术吧!!
    2009-08-02 10:49:02