土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对电路图有疑问,哪位能给我确定答复

对电路图有疑问,哪位能给我确定答复

发布于:2005-05-28 08:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不明白这样设计有什么好处?或是有什么其他用意?

1117240399396.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • waboe
    waboe 沙发
    现在的问题是,如果信号灯烧坏,那么你这个贿赂还能接通吗?现在有些信号灯的质量实在是太TMD差了,你还不改掉等待何时呢》如果一定要个指示,在旁路加个信号不就OK了吗,不过在去掉信号灯的时候,一定要考虑该回路原有电阻值的大小。
    2005-06-09 13:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 板凳
    改掉吧,设计院的对元件未必有我们熟悉。断路器触点够就改好了,低压不同于高压啊。
    前几天我还做过在ABB的F断路器的分闸线圈上用了一堆电流继电器,电压继电器的图纸,还说用这来实现继电保护,我反问他,有继电保护了你选的断路器的智能脱扣单元我就取消了哦。他又不干。
    前几天咨询了互感器10P10 的含义,在低压互感器可没这种等级,不能保证在短路电流时的误差在规定范围内。他这样用没道理。(现在低压断路器功能什么都齐备了)
    你说呢?
    2005-06-09 10:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位同行,总进线配电箱是否必须加装电涌保护器?

我在做设计时,以前是办公楼加电涌保护器,现在审图公司也要求住宅总进线加装电涌保护器.规范上并没有此规定.(或许我没找到)请教各位是否遇到此问题?谢谢!