土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅里蹲便器采用自闭阀的问题

住宅里蹲便器采用自闭阀的问题

发布于:2005-05-28 01:06:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2卫一厨,无热水,给水设备有:2个洗脸盆、一个低水箱坐便器,一个自闭阀蹲便、一个洗衣机、一个淋浴器、一个浴盆、一个厨房洗涤盆、一个污水盆,总共当量是12,通过计算(计算办法采用GB50015-2003规范31页)得到设计秒流量为qg=0.701L/s,选的管径为de32,暗埋管道,采用一个水表计量,但是自闭阀蹲便器一般都是延时时间: 4-7秒,流量1L/s(或1.2L/s),请问计算结果中的设计秒流量和自闭阀蹲便器的流量冲突吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 云涛
    云涛 沙发
    1、你的计算有问题,公式选用时应将自闭阀的当量按0.5计,但结果应加1.1L/S!。
    2、住宅选用自闭阀蹲便器不妥。会带来一系列问题,如水表的选用(据我所知,好多地方的户内水表只能选用DN20或以下规格的)、管道的暗装(外径大于25后,规范不推荐暗装)等问题!当然这主要问题不在你,你应尽量说服“建设方或建筑专业”不要这样干。否则最后工地有得你跑,还有可能损你一世英名!
    2005-05-29 16:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    计算的不对,有自闭阀的当量按0.5计,但结果应加1.1L/S!
    2005-05-28 22:37:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水压与流速的困惑

已知水压即可求出流速,现设水压为40米,从能量守量的角度考虑2gh=v2,就可以求出出水流速约为28m/s这个数值大得出奇,而水压为40米的情况比比皆是,不知道种算法是否正确,请各位大侠斧正。

回帖成功

经验值 +10