发布于:2005-05-28 01:06:28
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
2卫一厨,无热水,给水设备有:2个洗脸盆、一个低水箱坐便器,一个自闭阀蹲便、一个洗衣机、一个淋浴器、一个浴盆、一个厨房洗涤盆、一个污水盆,总共当量是12,通过计算(计算办法采用GB50015-2003规范31页)得到设计秒流量为qg=0.701L/s,选的管径为de32,暗埋管道,采用一个水表计量,但是自闭阀蹲便器一般都是延时时间: 4-7秒,流量1L/s(或1.2L/s),请问计算结果中的设计秒流量和自闭阀蹲便器的流量冲突吗?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句2、住宅选用自闭阀蹲便器不妥。会带来一系列问题,如水表的选用(据我所知,好多地方的户内水表只能选用DN20或以下规格的)、管道的暗装(外径大于25后,规范不推荐暗装)等问题!当然这主要问题不在你,你应尽量说服“建设方或建筑专业”不要这样干。否则最后工地有得你跑,还有可能损你一世英名!
回复 举报
回复 举报