建筑物内同时设有消火栓系统和自喷系统,高位水箱内的水量是同时包括两个系统的10分钟水量吗?请大家帮忙指点啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiefy_1981
    xiefy_1981 沙发
    不错
    2005-05-28 11:21:28

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳
    建筑设计防火规范:
    室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
    高层民用建筑设计防火规范:
    7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。