菜鸟请教,PT断线

发布于:2009-07-20 22:35:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天看见110KV线路保护效验,PT断线投入时距离保护无法动作。PT断线退出时距离保护可以动作。请问这个保护配合的原因。或是不是试验人员没有作对啊。 Z=2。5Ω Φ=70º

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • beseali
    beseali 沙发
    pt断线投入,如果真满足PT断线闭锁条件,距离保护是会闭锁的.实验过程中要加如PT二次电压,已满足PT工作正常条件,才能做距离保护的相关校验工作,并模拟PT断线,距离保护应该闭锁不出口.试验人员这样做的目的,是考验PT断线时候可以闭锁距离保护出口.是正确的调试距离保护的方法.
    2009-07-30 13:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • l_y_cheng
    l_y_cheng 板凳
    pt断线投入,如果真满足PT断线闭锁条件,距离保护是会闭锁的.实验过程中要加如PT二次电压,已满足PT工作正常条件,才能做距离保护的相关校验工作,并模拟PT断线,距离保护应该闭锁不出口.试验人员这样做的目的,是考验PT断线时候可以闭锁距离保护出口.是正确的调试距离保护的方法.
    2009-07-24 21:11:24

    回复 举报
    赞同0