绝缘橡胶熔化都了,这是什么原因引起的?

发布于:2009-07-20 17:51:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是我工地的一个临电箱式变电箱内的低压断路器,今天检查了断路器铜排之间的绝缘橡胶被铜排熔化了,目前工地仅用配电柜内的一个低压断路器400A,工地用电不大仅100KW左右(空压机占75KW),询问了现场电工该断路器没有出现跳闸现象,而引出之后工地的总断路器250A亦没有跳闸,整个临电箱变检查了其它部位没有外观没有异常现场。请教各位,为什么会出现这种情况,是断路器有问题吗,如何解决呢?危险性大吗?

1.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc4
    hwc4 沙发
    多谢楼主两位热心解答,今天叫厂家派人过来检查了,是螺丝没有拧紧,厂家居然犯这样的低级错误,真是令人担心,后来要求他们全部检查一次。
    2009-07-21 15:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    根据图片上看到的情况,原因可能是:劣质开关!接线桩头不是铜!是镀锌铁?
    连接铜排处两材料(搭接面)经电流后发生电离作用而发热,热量温度传到铜排上在散热,W相螺栓看不清楚,但温度肯定不会低,楼主可用玻璃温度计测量一下(最好用红外测温仪),哪里温度最高,那里就是故障原因所在。
    2009-07-21 06:36:21

    回复 举报
    赞同0