本工程建筑面积70000多平米,地下二层,地上26层,一层为精品店,二~六层为办公用房,七层以上为写字间。本工程的施工用电从土建专业的二级开关箱引出,接至施工现场分计量箱。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hwc4
沙发
多谢楼主两位热心解答,今天叫厂家派人过来检查了,是螺丝没有拧紧,厂家居然犯这样的低级错误,真是令人担心,后来要求他们全部检查一次。
2009-07-21 15:14:21
赞同0
-
lingxuct
板凳
根据图片上看到的情况,原因可能是:劣质开关!接线桩头不是铜!是镀锌铁?
2009-07-21 06:36:21
赞同0
加载更多回复 举报
连接铜排处两材料(搭接面)经电流后发生电离作用而发热,热量温度传到铜排上在散热,W相螺栓看不清楚,但温度肯定不会低,楼主可用玻璃温度计测量一下(最好用红外测温仪),哪里温度最高,那里就是故障原因所在。
回复 举报