采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
电站锅炉系统
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
solaraaa
沙发
2009-07-24 12:58:24
赞同0
-
qunsong007
板凳
我以前就是做施工的,用平衡阀调管网平衡相当费劲,阀门厂家就来一个人,我们都得帮忙跟着跑腿调,试运行调差不多了,到实际运行参数又变了,甲方老找我们施工方麻烦。到后来就用自力式流量调节阀了,东西贵了不少,但调试很简单,不过便宜的容易卡堵,排污不行,拆完不好装,然后甲方找我们修,我们基本都是把芯直接扔了扣盖让阀全通运行,那个压差阀一般用在有分户计量的建筑上
2009-07-24 10:45:24
赞同0
加载更多说得非常好
调节阀本身的作用就是不管整个系统负荷如何变化,它所控制的负荷保持不变。
因此,当设定了流量调节阀的流量后,管网的其它变化对此支路是没有任何影响的。
而差压控制阀是保证了此支路的压差保持恒定,当改变其流通截面积(改变的温控阀开度就是调节截面积)时,其流量发生变化。但此支路的任何变化都不会影响其他支路。
而静态平衡阀只是平衡了某种工况下的阻力,当工况改变时,这种阻力也得发生变化,因此需要不断调试。
欢迎大家关注SAMSON调节阀,呵呵。有问题可以联系我啊,大家一起交流