土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教。

请教。

发布于:2009-07-20 16:12:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:1600A如果用宽为50的排请问是选择什么规格,几根?
1000A如果用宽为50的排请问是选择什么规格,几根?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    我认为:电区总管的铜排选的有些大,
    如果是汇流:1000A 用50X10单根,1600A用50X5 三根
    如果框架开关进反线:1600A和1000A用50X10铜排最少也要用2根(一相),或用50X10三根(一相)。参照MT开关
    2009-07-21 11:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1600A用50X10铜排最少也要用三根(一相),1000A最少用三根(一相)。
    2009-07-20 18:07:20

    回复 举报
    赞同0