土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助 开利19X 离心机组 压缩机扬程高是怎么回事?

求助 开利19X 离心机组 压缩机扬程高是怎么回事?

发布于:2009-07-20 14:55:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有两台开利离心机,其中一台的界面如下:



另一台界面如下:


具体是什么问题,如何解决。望高手不吝赐教,万分感谢!!

[ 本帖最后由 wanbin591 于 2009-7-20 15:04 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyunkuan
    liuyunkuan 沙发
    我认为就是冷凝器散热的问题 同时机组的油压差是不是高了点啊
    我公司是做中央空调维修保养的 可以联系 我们分公司十几家没问题的
    刘 15810347064
    2009-08-29 20:54:29

    回复 举报
    赞同0
  • dandan1224
    dandan1224 板凳
    如果冷凝温度低于39度的话还高扬程限制那么高扬程限的参数有问题的。每个型号的机组的扬程设置参数都不同,你要问一下参数是不是调整对了。
    2009-08-25 21:27:25

    回复 举报
    赞同0