tn-s
沙发
“另外关于:可采用低压侧过补偿(从低压返供无功给高压)的方法也是可以的这一说法,个人认为是异想天开,过补偿的后果是什么?电压升高!烧毁设备!!!所以那不能也不行的!”
2009-07-22 07:59:22
赞同0
-
yh-87
板凳
一般用户高压侧补偿的极少,高压侧补偿多用用电力线路上,补偿整个系统的无功。看你所述你那应是低压侧计量(高供低计),在高压侧补偿毫无作用,所以,在低压侧补偿, 另外关于:可采用低压侧过补偿(从低压返供无功给高压)的方法也是可以的这一说法,个人认为是异想天开,过补偿的后果是什么?电压升高!烧毁设备!!!所以那不能也不行的!最后,你有两台直流提升机,因其硅整流的原因,会产生一定的谐波,所以在选择电容器投切开关时,建议选用机电一体化复合开关
2009-07-22 00:47:22
赞同0
加载更多说的太恐怖了,没有这么严重吧?你想想看会补偿到那么多吗?