一个10kV高压配电室给两个直流提升机和其他的一些低压负荷供电,因为自然功率因数低,需要增加无功补偿,请问无功补偿可以在高压配电室内补偿吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tn-s
    tn-s 沙发
    “另外关于:可采用低压侧过补偿(从低压返供无功给高压)的方法也是可以的这一说法,个人认为是异想天开,过补偿的后果是什么?电压升高!烧毁设备!!!所以那不能也不行的!”
    说的太恐怖了,没有这么严重吧?你想想看会补偿到那么多吗?
    2009-07-22 07:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • yh-87
    yh-87 板凳
    一般用户高压侧补偿的极少,高压侧补偿多用用电力线路上,补偿整个系统的无功。看你所述你那应是低压侧计量(高供低计),在高压侧补偿毫无作用,所以,在低压侧补偿, 另外关于:可采用低压侧过补偿(从低压返供无功给高压)的方法也是可以的这一说法,个人认为是异想天开,过补偿的后果是什么?电压升高!烧毁设备!!!所以那不能也不行的!最后,你有两台直流提升机,因其硅整流的原因,会产生一定的谐波,所以在选择电容器投切开关时,建议选用机电一体化复合开关
    2009-07-22 00:47:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多