土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器和表计的准确级配合

电流互感器和表计的准确级配合

发布于:2009-07-20 09:56:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问0.2级的CT配0.5级的表,有没有什么影响?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yh-87
    yh-87 沙发
    简单的说:没影响!至于为什么!这个没回答的必要的,请参照电能计量技术相关内容
    2009-07-22 00:52:22

    回复 举报
    赞同0
  • weiqi1976
    weiqi1976 板凳
    根据电能计量装置的分类原则进行配装:
    Ⅰ类计量装置:月平均用电量500万kW.h及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费客户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。有功电能表0.2S或0.5级、无功电能表2.0级、电压互感器0.2级、电流互感器0.2S或0.2*级。
    Ⅱ类计量装置:月平均电量100万kW.h及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费客户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。有功电能表0.5S或0.5级、无功电能表2.0级、电压互感器0.2级、电流互感器0.2S或0.2*级。
    Ⅲ类计量装置:月平均用电量10万kW.h及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费客户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。有功电能表1.0级、无功电能表2.0级、电压互感器0.5级、电流互感器0.5S级。
    Ⅳ类计量装置:负荷容量为315kVA 下的计费客户,发、供电企业经济技术指标内部分析、考核用的电能计量装置。有功电能表2.0级、无功电能表3.0级、电压互感器0.5级、电流互感器0.5S级。
    Ⅴ类计量装置:单相供电的电力客户计费用电能计量装置。有功电能表2.0级、电流互感器0.5S级。
    2009-07-20 20:56:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于 变压器保护的请教

500KVA的变压器放在室内,不用高压柜,直接用台架上的熔断器+真空断路器可以吗? 我看其他人做的,要是不用高压柜的话,用的是熔断器+市内负荷开关啊?

回帖成功

经验值 +10