某工程SMW工法桩,50余天后,桩体水泥依然很软,用手就能抠下来,而且水泥桩体部分依然很湿润,是什么原因?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lz2005424424
    lz2005424424 沙发
    应该跟水泥含量不够有关!
    2012-02-11 20:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • spy0378
    spy0378 板凳
    1、水泥含量大于12%以后水泥的多少对桩身整体的强度影响并不大,大于12%以后影响的仅仅是早期强度。但对于两个月的桩基本没有什么影响了。想用手就能扣下来,那桩基施工不会偷工减料得严重到什么程度啊?当然也不会说桩体很湿润了。
    2、能够使桩身强度这么低,水泥本身的强度是否有问题,是否使用了过期的水泥。