一高层建筑变电所内设有三台变压器(两台动力照明,一台空调专用),两路高压进线。方式一:高压采用冷备用,两路进线联络后出三个回路到三台变压器;就是说两路高压电源为冷备用。方式二,两路高压同时使用,一路带一台动力照明变压器,另一路带另一台动力照明变、空调变。变电所内不设联络,在上级配电所联络 配电所离变电所很近,不超过200m。请问,哪种方式更合理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如果总开关是漏电,不跳才怪了。你的型号绝对是30毫安漏电。
处理很简单:总开关不设漏电,分路开关用30毫安漏电;上下级配合---这点你也有问题。
回复 举报