菜鸟求救.实验室开关常常跳闸咋回事?

发布于:2005-05-27 16:57:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中学实验室的教师控制台有一个总断路器,控制4个漏电保护开关,分别是2组实验台电源和两组电脑电源.出问题的是两组单独控制6台计算机的开关,常常不定时地跳闸,搞得我被老板追问几次,所以求救各位大哥,帮个忙!
总电源开关型号:DZ47LE-32 C20 控制每组6台计算机的开关型号:DZ47-63 C20
计算机是TCL液晶电脑!

先谢谢各位啦.~!!!


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 李兴龙机电科技
    因为你说的前后矛盾。
    如果总开关是漏电,不跳才怪了。你的型号绝对是30毫安漏电。
    处理很简单:总开关不设漏电,分路开关用30毫安漏电;上下级配合---这点你也有问题。
    2005-05-27 18:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • bang339@co163
    bang339@co163 板凳
    怎么没人啊?找了好几个大师都不知道什么原因/希望这里能有人解救啦.