土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急!室外消防和一路水源问题

急!室外消防和一路水源问题

发布于:2009-07-19 14:22:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个地下一层,地面三层的车库,室内消防15L/S,室外消防20L/S,自喷30L/S。设计时甲方说有2路水源DN200,室外消防考虑由市政供给,地下室消防水池仅储存室内消防和自喷用水。现在,建筑已封顶,甲方突然说水源只有1路了,那室外消防用水如何保证?:Q 请高手帮帮忙!!
  • pureinheart
    pureinheart 沙发
    最好在室外就近再做个消防水池,专门贮存室外消防水。不用设泵,平时由一路市政水源供室外消防,消防时碰上市政停水,就用室外消防水池的存水救火,以满足室外消防水的需要。
    2009-07-21 14:51:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1299 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

]排水量与井径的选择

酸水,原设计为1跟DN65酸水管排入一直径1000的井内。现在突然追加一道DN65酸水管道,两管排量差不多,请问是否可以讲两管并入一井内(将井直径扩大,扩大到多少》?)还是用两个1000的井?

回帖成功

经验值 +10