土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3P空调配两极开关?

3P空调配两极开关?

发布于:2005-05-27 15:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今施工单位称对3P空调所配单极带漏电保护的空气开关表示质疑,说容易跳闸,看别的设计人员设计采用两极的,且不带漏电,本人不太明白可以用两极不带漏电的开关的吗?有关三相空调用电,如何配电能否给予指导一下。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchun345
    wuchun345 沙发
    呵呵,单相空调一般壁挂机不带漏电,柜机要加漏电。若是三相空调,一般用三相插座或者三相空调配电箱

    这位兄弟说得对着呢啊!
    2005-05-29 19:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • linlinsnake
    linlinsnake 板凳
    我 的 做法是:
    单相空调以插座形式供给,带漏电的2极开关,三相大功率的 空调给室外机供电
    2005-05-29 19:19:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

听说过兆伏安法计算短路电流吗?

听说过兆伏安法计算短路电流吗?

回帖成功

经验值 +10