开贴啦大家都报名了吧偶今年考基础,不知道大家都看书多久了。有经验的朋友能否先分享一下经验比如复习准比等,对了,能否讲讲上午下午考卷的情况。有什么不同。各知识所占的比例情况等。小弟先谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
bmw262262
沙发
谢谢哦,很有用!:lol :lol :lol
2009-07-21 22:49:21
赞同0
-
youlf
板凳
12. 图形描述:高位水箱定压在系统回水干管的B点,水箱液面与B点垂直距离3m,由B点经100m长回水立管接至水泵房,经过水泵和冷水机组后(此段水平干管长度共30+25+35m),通过100m长供水立管接至与B点等高的A点,A与B点分别为一空调机组的供水、回水支管与干管连接点。水泵扬程30m,所有管道比摩阻400Pa/m,冷水机组压降0.1MPa,计算运行时A点压力。
2009-07-18 13:04:18
赞同0
加载更多回复 举报
解题指导:运行时,从B点到A点管道的阻力为0.4kPa/m×290m+0.1MPa=216kPa≈22mH2O
从水箱水面压力为零算起,到达A点的压力为3m+100m+30m-100m-22m=11 mH2O
回复 举报