土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 需要系数

需要系数

发布于:2009-07-18 07:28:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于配电设计手册中的需要系数我的理解为设备运行时的平均电流占额定电流的百分比,不知道这样理解对不对?
另外我想知道的是手册中的需要系数是否包含了相同设备的同时系数,如果不包含那设备的数量有没有什么限制?如果包含了同时系数,那设备的数量又是怎么限定的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lcs965225
    lcs965225 沙发
    需要系数是一个经验、统计数据 实际上在负荷计算时 这个参数的选取是很重要的 对于建筑电气来说 由于大量新设备的不断涌现 应不断完善设备的需要系数 而这方面的工作大大滞后了
    2013-10-23 17:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    需要系数是对单台设备而言,同时系数粗略讲是多台设备同时运行的几率,需要系数不包括同时系数
    2009-07-25 20:07:25

    回复 举报
    赞同0