一台变压器 10/0.4KV 800KVA R15=710M R60=780M 有没有受潮啊 吸收比=1.1

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ghm1234567890abc
    同意楼上的意见!
    2013-12-15 11:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • 花面蟾
    花面蟾 板凳
    判断设备是否受潮,吸收比不是唯一判据,如果绝缘很高吸收比达不到要求说明设备也没有受潮。