土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样情况水喷雾灭火系统消防水池储水量是否叠加?
高层建筑内设自动喷淋系统与发电机房水喷雾灭火系统消防水池储水量是否叠加?(发电机房维护结构为耐火极限两小时及甲级防火门)

全部回答(6 )

  • wx8001
    看看关心一下!
    2005-05-30 10:30:30 来自 PC 评论 举报
  • gs2001
    这种情况一般不用叠加,发电机房水喷雾都是单独运行的。
    2005-05-30 09:14:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10