这样做行吗?
这样做行吗?
现遇一工程属二类建筑33层三台电梯,电梯前室设置了两套正压送风系统,两套系统之间无门相隔。但建施图正压风口尺寸与暖通图不相符,建施风口尺寸是暖通风口尺寸的一半。现主体已施工完毕进入装修阶段,风口在剪力墙上,现想以建施图尺寸为准。风机风量为3850m³/h H=765pa。请各位大侠帮忙拿个主意。
发布于
2009-07-17 19:14:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
thetruth
学习了很多,谢谢。
2010-05-06 16:19:06
来自 PC
评论
举报
zghwy
风量是38500.排烟楼梯通向水井处没设门,只是一个门洞,属自然排烟。加压送风分段设置,负二层至四层,五至三十三层。
2009-07-18 18:12:18
来自 PC
评论
举报