压缩机选用丹佛斯TL4G,在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
蒸发温度:-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10
制冷量: 99.2 133 173 222 280 347 380 425
我冷却介质工作范围为-15—20°C
我计算冷凝器时采用多少制冷量?

各位大仙。路人帮帮忙。
在线等!

再问一下:我的设计蒸发温度是-20°C,可以么?

[ 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-20 14:22 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hkbridgehbshen
    那我的设计蒸发温度 设为-20°C,可以么?
    2009-07-20 14:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • hkbridgehbshen
    那我的设计蒸发温度 设为-20°C,可以么?
    2009-07-20 14:23:20