洁净空调系统
7.33 万条内容 · 454 人订阅
阅读下一篇
请各位专业大虾讨论一下各领域洁净厂房的建筑平米造价电子/医药/生物/手术室/各类实验室/化工/精密制造/喷绘 etc。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句现在做得怎么样了?
介绍一下你的项目,让大家学习学习~~
回复 举报
yes!
***那么算常温车间的负荷时是不是就要减去低温车间传出的冷负荷??——
yes!/(no——如果要求的是负压就不用,要考虑传热问题)
***还有不知如果在洁净室内有单纯的有洁净要求的冷库 没有设备散湿和人员散湿——
洁净要求的冷库可以做到,但没有设备散湿和人员散湿
***而且这样的话低温车间的送风是不是就是吧室外的30度的空气直接处理到-6度——
no!
如果可以利用——尽量利用的常温车间22℃回风——如果有湿度要求一定要这样处理
——尽量80%以上使用低温车间的回风作二次回风——常温车间22℃风权作新风用途计算
——保证微正压,如果不能利用常温车间22℃回风,系统需多级处理
——如果要求的是负压就不用,要考虑传热问题
——低温车间湿度要求如果是恒湿的话,建议系统一定要单独设置!处理机组采用直接蒸发式
——设备要选用品牌厂家,如果面积大负荷就很大!
***想这样的区域怎么计算 我觉得显然是不能按热湿比算了
——可以按照高温冷库有人员工作进行计算处理,设备一般不会散湿是吧?
——进入区域要风淋(多道冷风幕)
军工用途?
中间低温车间面积?
周边常温车间面积?
回复 举报