土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高手快来看看 我做的是一个低温洁净室

高手快来看看 我做的是一个低温洁净室

发布于:2005-05-27 12:44:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我做的是一个低温洁净室 里面有一个低温车间是-6度 周围车间的温度是22度
环境的温度是30度 我计算低温车间的负荷时 温差是按照-6 —— 22 算
还是 -6 —— 30 算呢?
大家有没有低温洁净室计算的例子和网站推荐一下哦
还有可不可以给我指出一些低温洁净室设计的步骤和特殊之处 谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wjzhang_031
    wjzhang_031 沙发
    楼主人呢?
    现在做得怎么样了?
    介绍一下你的项目,让大家学习学习~~
    2005-06-02 16:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • wj9189
    wj9189 板凳
    ***那么单独计算时我是按 22--6 =28 算 是把?——
    yes!

    ***那么算常温车间的负荷时是不是就要减去低温车间传出的冷负荷??——
    yes!/(no——如果要求的是负压就不用,要考虑传热问题)

    ***还有不知如果在洁净室内有单纯的有洁净要求的冷库 没有设备散湿和人员散湿——
    洁净要求的冷库可以做到,但没有设备散湿和人员散湿

    ***而且这样的话低温车间的送风是不是就是吧室外的30度的空气直接处理到-6度——
    no!
    如果可以利用——尽量利用的常温车间22℃回风——如果有湿度要求一定要这样处理
    ——尽量80%以上使用低温车间的回风作二次回风——常温车间22℃风权作新风用途计算
    ——保证微正压,如果不能利用常温车间22℃回风,系统需多级处理
    ——如果要求的是负压就不用,要考虑传热问题
    ——低温车间湿度要求如果是恒湿的话,建议系统一定要单独设置!处理机组采用直接蒸发式
    ——设备要选用品牌厂家,如果面积大负荷就很大!

    ***想这样的区域怎么计算 我觉得显然是不能按热湿比算了
    ——可以按照高温冷库有人员工作进行计算处理,设备一般不会散湿是吧?
    ——进入区域要风淋(多道冷风幕)

    军工用途?
    中间低温车间面积?
    周边常温车间面积?
    2005-05-27 19:58:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多