土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调冷却水的流速要求

空调冷却水的流速要求

发布于:2005-05-27 11:57:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有谁设计过空调的冷冻水系统么?在规范中没有关于冷却水的流速限制,在设计是我通常采用的方法是与设备上面的接管管径相同,速度控制在1.0m/s以下,不知道怎样才算正确呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ggppss9988
    ggppss9988 沙发
    那总管的管径,没有流速要求,怎么确定呢?
    2005-05-27 12:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • wgnt
    wgnt 板凳
    所有换热设备的冷冻水流量和冷却水流量是有要求的,因此应该根据设备技术参数中的流量和管径来确定相应配管的流速和管径。
    2005-05-27 12:23:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。