土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设计的参数问题(值得讨论)

制冷设计的参数问题(值得讨论)

发布于:2009-07-17 11:53:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在设计制冷系统时,一般知道制冷量,然后确定蒸发温度和冷凝温度,然后选压缩机,冷凝器......
但是我有一个问题想不通:

设计时,蒸发温度的确定是以制冷所需的最低温度为参考,设计中的制冷量也是相对于设计蒸发温度的。选用的冷凝器也正好是相对于设计蒸发温度的。
但是,在我设计的系统中,实际工作中,蒸发温度往往会比设计蒸发温度大,制冷量也比设计时的制冷量大(而且大很多),这个时候,冷凝器的热负载就严重不足了呀!
这个怎么解释?怎么解决啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hkbridgehbshen
    压缩机选用丹佛斯TL4G,在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
    蒸发温度:-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10
    制冷量: 99.2 133 173 222 280 347 380 425
    我冷却介质工作范围为-15—20°C
    冷凝温度为38°C
    我计算冷凝器时采用多少制冷量?
    2009-07-20 11:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • hkbridgehbshen
    在线等各位大仙,等待.....
    2009-07-17 12:03:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多联机室内机见证取样

请问大家,在多联机安装工程中,有没有用GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范进行 ,室内机现场取样做节能监测的?节能规范只是对风机盘管(水系统)做了要求,而且为非强制性要求。大家在做风机盘管时,有否监理要求施工方做节能取样?

回帖成功

经验值 +10