在设计桩的特征值在400KN时,这个90锤的最后30秒的电流和电压值大概在什么范围。
120锤的范围又是多少?
  • lwz78801
    lwz78801 沙发
    实际施工中很少用最后30秒的电流和电压值控制,一般是用最后两个两分钟贯入度控制,那些要求以我看是做学问的在书上写的傻瓜问题,其他人又你抄我,我抄你才来的,一般控制指标通常我们施工要达到在加压状态下最后两个两分钟的贯入度小于2cm,通常实际情况0——1cm。
    以上说明仅供参考。