求教关于无梁楼盖设计
求教关于无梁楼盖设计
1.用SLABCAD计算是,有一项是显示节点配筋,还又一项是板带配筋,应该选用哪个呢?
2.关于柱帽的作用?在板的周围一圈有剪力墙,那么只在中间的柱子上设柱帽,周围一圈的柱上不设柱帽行吗,这样是不是周围柱子必须和中间的拉暗梁?
3.可不可以经过PMCAD后直接进入SLABCAD,不经过SATWE呢?
第一次做,求教各位大侠,不胜感激。。。
发布于
2009-07-16 20:18:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
killer877
柱帽主要是抗冲切的作用,周围的柱也可以布,不布就看抗冲剪能否通过了
一般不接satwe数据可以做板带设计,但是抗冲剪不能演算的