求:高压柜中的接地开关的相间距根据如何选择?
求:高压柜中的接地开关的相间距根据如何选择?
求:高压柜中的接地开关的相间距根据如何选择?
发布于
2009-07-16 16:24:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
shiguangjian888
楼上说的是一般情况,有时也有特殊,比如1000宽柜,选择相距210mm,我们做壳体的经常配到这种情况。再比如800宽柜,配相距150mm的也有啊,看情况而定吧。关于壳体请上
http://www.sz-springland.com/bbs/Index.asp
2011-11-29 13:53:29
来自 PC
评论
举报
wping250231
如果是KYN28柜
650宽柜用相间距150的接地开关
800宽柜用相间距210的接地开关
1000宽柜用相间距275的接地开关
我们是专业设计生产销售接地开关的企业,有什么需要进了解的可以随时联系我QQ1070526066 15068915204小周
2011-11-23 12:59:23