土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求:高压柜中的接地开关的相间距根据如何选择?
求:高压柜中的接地开关的相间距根据如何选择?

全部回答(3 )

  • shiguangjian888
    楼上说的是一般情况,有时也有特殊,比如1000宽柜,选择相距210mm,我们做壳体的经常配到这种情况。再比如800宽柜,配相距150mm的也有啊,看情况而定吧。关于壳体请上 http://www.sz-springland.com/bbs/Index.asp
    2011-11-29 13:53:29 来自 PC 评论 举报
  • wping250231
    如果是KYN28柜
    650宽柜用相间距150的接地开关
    800宽柜用相间距210的接地开关
    1000宽柜用相间距275的接地开关
    我们是专业设计生产销售接地开关的企业,有什么需要进了解的可以随时联系我QQ1070526066 15068915204小周
    2011-11-23 12:59:23 来自 PC 评论 举报