土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位老师请教个问题

各位老师请教个问题

发布于:2009-07-16 15:07:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利19X 离心机组 冷却水出水31 冷凝器制冷剂温度38 这个温差正常吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    冷却水进水温度是多少?感觉38度制冷剂温度还可以。
    2009-07-22 15:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • db117
    db117 板凳
    结垢会温差小的,看看滤网和冷却塔。
    2009-07-21 18:19:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压机油压高分析?

压机油压高,油温度也高,高低压和回霜都正常,油分回油正常,有时工作时突然窜油,油面很快下降,主轴承油温保护停机,是否气油环坏?应怎么分析?谢谢指教!