土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频启动,22KW水泵用10平方电源线可以么?

变频启动,22KW水泵用10平方电源线可以么?

发布于:2009-07-16 11:59:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台22KW水泵,采用变频启动,变频器和至水泵连接线3米左右,目前用10平方线,客户说小了,

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • keveinren
    keveinren 沙发
    22KW电机电流也就是41A左右,10平方铜线的载流量肯定在60A以上,当主进线估计都不会有问题,何况是用在变频器出线侧的仅3米段,10平方铜线肯定没有问题!!!
    2011-02-14 11:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhengtao7967
    zhengtao7967 板凳
    客户说的没错是小了,16的整好.
    2011-02-14 11:26:14

    回复 举报
    赞同0