1600KVA变压器用铝排,中间距离是多少
1600KVA变压器用铝排,中间距离是多少
现安装一台1600KVA的变压器,用15*140的铝排,不知铝排之间的距离有没规定?
发布于
2005-05-27 02:35:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
元棠
没有此型号的铝排,最大国标为120×10的截面,
建议用双片汇流排,如1600kVA的0.4kV用LMY-3*2*(100*10)的,可以满足要求
另外,母排直接的中心距离建议不小于250mm。
2006-10-23 16:00:23