向各位求助一个问题。
我是初学midas这个软件,使用的是midas gen 7.3.0版本。
最近在计算一个下部混凝土结构,网壳罩棚的体育馆结构。发现采用midas进行钢筋混凝土梁柱配筋计算后,出现了大量梁构件的红色不满足情况。
而实际上这些红色的构件并没有出现超筋的情况,举例来说,我在钢筋截面中定义了直径为8的二级钢筋作为箍筋,肢数为双肢箍。于是某些截面很大的梁就会出现红色信息,原因是箍筋不够。
显然,midas的配筋是根据我们给定的钢筋截面,进行配筋的,而不是像satwe那样直接输出所需要的钢筋面积。
midas中输出的钢筋配筋面积,也只是程序根据我们事先选择的钢筋截面,输出了实配钢筋面积,比如刚才讲的箍筋面积为双肢8mm二级钢的面积,而不是根据最大荷载工况下,输出实际需要的抵抗剪力所需的最小箍筋面积
这一点我感到很不方便,不知道是midas程序的原因,还是我对程序不了解,因此没有发现其中的巧妙方法
希望各位高手的指点,谢谢啊
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句老哥,配箍率不足的问题解决了么
回复 举报
回复 举报