请教一个路灯箱变的问题,希望大家给点意见!

发布于:2009-07-15 23:03:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一个工程,是做路灯箱变的,TNS系统,一路路灯开关出线,开关控制一路路灯,低压的线路长度约500米到800米。
想问一下,这个开关要不要加漏电保护,如果要加,那个漏电值是多少,为什么?
路灯灯杆的重复接地电阻是多少阿?
希望大家帮忙解决一下,谢谢!!!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一路“路灯箱变”,这说法的点.......................................
    最少也会是二路,箱变放在中间,路灯配出二路分开,可减小电缆长度上的损耗。
    可加漏电保护也可不加,漏电动作值在照明线路上没有规定,负载大时,可按不大于400mA(0.5MΩ绝缘电阻)考虑。
    路灯灯杆是保护接地(不是重复接地),其接地电阻要求不大于10Ω。
    2009-07-17 03:49:17